(1)為避免入冬以後進料困難、砂石料在料場或運輸過程中受凍,砂石料應在入冬組織進場; 砂石料應在入冬蓋上草袋以及棉氈或採取其他措施,保證砂石料不受凍、溫度在0°c以上,同時防止出現冰雪、凍塊進入攪拌機,給混凝土溫度帶來損失; 防止過大的凍塊堵塞砂石料輸送帶; 防止部分凍塊進入攪拌機會很難被粉碎、溶化,影響混凝土; 水泥、外加劑應在庫房或暖棚內進行保溫,禁止對其進行直接加溫; 溫低,應提前做好水源儲備並防止污染。 (2)在對攪拌站進行搭設溫棚保溫、砂石料保持正溫的情況下,混凝土拌合料要加溫,拌合水加熱溫度根據混凝土拌合物混合溫度和計算控制。 水的加熱溫度高於80°c。 當骨料不加熱時,水加熱至80°c以上,時要投入骨料和已加熱的水進行攪拌均勻,再加水泥,水泥與熱水直接接觸。 當加熱水不能滿足時,將骨料均勻加熱,其加熱溫度不應高於60°c。 片石混凝土摻片石可預熱。 水泥不得直接加熱,可以在用前轉運入暖棚內預熱。日本神油香港 印度神油ptt 日本神油哪裡買 屈臣氏印度神油 日本神油價格 印度油 冬期施工礫選用矽酸鹽水泥和普通矽酸鹽水泥,水泥標號不低於Po42.5級,最小水泥用量不宜少於300kg/m3,水灰比不大於0.5。 拌和站根據部位,添加合格抗凍劑,對自落性灌注礫塌落度定為8~10cm; 泵送礫塌落度定為14~16cm; 根據設計要求,有抗凍標號要求的礫,抗凍劑的型號,、各種性能指標試驗後報監理辦。 外加劑材料採購時必須將廠建設工程材料准用證複印件一併帶回,凡無上述准用證廠的產品一律不得採用。 此外,外加劑必須進行現場複試,合格后可選用。 現場嚴禁使用未經複試的產品。 用於氣溫零下10°c左右,結構比較厚大的工程。 做法是:對原材料(水、砂、石)進行加熱,使混凝土在攪拌、運輸和澆灌以後,還儲備有當的熱量,以使水泥水化放熱較快,並加強對混凝土的保溫,以保證在溫度降到0°c以前使新澆混凝土具有足夠的抗凍能力。 此法工藝簡單,施工費用不多,但要注意內部保溫,避免角部與外露表面受凍,且要延長養護齡期。 a.混凝土外露表面採用彩膠布加草袋進行覆蓋,在負溫情況下不得澆水養護。 b.混凝土養護初期的溫度,不得低於防凍劑規定的溫度,當達不到規定的溫度時,且混凝土強度小於3.5 MPa時要採取保溫措施,使混凝土溫度不低於防凍劑規定的溫度。 具體做法:(1)品種的水泥是提高混凝土抗凍的重要手段。 試驗結果表明,應使用早強矽酸鹽水泥。 該水泥水化熱,且在早期放出強度,一般3天抗壓強度大約相當於普通矽水泥7天的強度,效果較明顯。 (3)摻用引氣劑。 在保持混凝土配合比不情況下,加入引氣劑后生成的氣泡,相應增加了水泥漿的體積,提高拌和物的流動性,改善其粘聚性及保水性,緩衝混凝土內水結冰所產生的水壓力,提高混凝土的抗凍性。
|