B、冬季來臨,監理專案部人員應檢查混凝土冬季生產採取保溫措施,檢查棚生火加溫或設置蒸氣鍋爐取暖后的實際溫度。 C、檢查施工單位的混凝土冬季施工熱工計算結果,及對水和骨料採取加熱措施的是否合理行。 以拌合好的混合料溫度來控制各種材料的加熱溫度。 混凝土攪拌時,骨料不得帶有冰雪和凍結團,攪拌時間延長50%。 D、冬期施工的混凝土經批准后摻加防凍劑、防腐劑,蒸汽,混凝土施工拌合站採用全封閉暖棚結構,蒸汽鍋爐供熱,確保暖棚內溫度和對水、砂、石料進行加熱,採用混凝土輸送車加保溫套進行混凝土輸送。 E、混凝土拌和物熱工檢驗據冬期施工時,攪拌站棚內生火爐和火牆后溫度升至10°C,拌和用水加熱至70°C,水泥棚內溫度為-10°C,砂碎石未加熱,混凝土拌合物出料溫度在15°C以上,出料等待溫度損失不大於2°C,攪拌站至施工工點平均運距為3KM,設棉布保溫套的混凝土罐車入模時,混凝土拌合物溫度損失小於1°C,混凝土拌合物入模溫度在10°C以上。 墩身及承台施工借鑒以上經驗,採用同設施和工藝進行施工。 F、澆築混凝土前輸送泵管外套岩棉管再用塑膠布裹,減少熱量損失,盡量縮短混凝土澆築時間。 施工需安排在氣溫高的白天,雨雪不得施工。 G、墩台利用沉井作為圍牆,在沉井頂和墩頂範本之間搭設鋼管骨架,上覆棉布帳篷,棚頂設置成穹廬形以防雨雪積壓。 圍堰內部設3-4個火爐進行加熱,棚內溫度保持在15°C以上。 混凝土澆築完成後,將墩頂頂棚封閉,養護月。 墩內繼續埋設冷卻迴圈管進行降溫,繼續摻加粉煤灰代替部分水泥以降低水化熱,減少混凝土內外溫差,防止溫度裂紋的產生。 H、養護期間派專人定時間向火爐加煤,以保證暖棚內溫度,使混凝土在正溫下達到設計強度。 在停止加熱前12h不要對混凝土面進行灑水,緩慢降溫,降溫速度控制在3°C/h。 I、敦促和檢查混凝土結構物的養生,採用蓄熱法養生時不得低於10°C。 檢查施工單位混凝土溫度的測量:是否按要求佈置測溫孔並編號,按規定測量混凝土的入模溫度。 混凝土養護的初始溫度,升溫、恒溫、降溫過程中的混凝土的溫度是否符合要求。 根據養護測溫記錄,推算混凝土強度增長情況,決定同條件試塊試壓時間、混凝土拆模時間以及拆模后混凝土外表面的保溫措施,拆模時混凝土表面溫度和自然溫度之差不能超過20°C。日本神油香港 印度神油ptt 日本神油哪裡買 屈臣氏印度神油 日本神油價格 印度油
|